排烟风机的串联和并联是两种不同的联合工作方式,适用于不同的系统需求,具体区别及特点如下:
--- 一、并联运行
1. 目的与效果
- 主要用于增加系统风量。当单台风机无法满足所需风量时,可采用多台风机并联运行。
- 并联后总风量略小于各台风量之和(因风道阻力影响),但风压基本保持不变。
- 例如:两台100m³/h的风机并联,总风量约为180-190m³/h,而非严格200m³/h。
2. 适用场景
- 需要大风量的场合,如大型空间排烟、工业厂房通风等。
- 通常选用同型号风机,以减少性能差异导致的效率损失。
3. 特点
- 风量叠加,风压不变;
- 需注意风机间的相互干扰,可能因气流冲突导致效率降低。
--- 二、串联运行
1. 目的与效果
- 主要用于提高系统风压。当管网阻力较大(如长距离或复杂管道),单台风机压头不足时,可采用串联。
- 串联后总风压小于各台风机压头之和,但风量基本不变。
- 例如:两台风机串联时,风压约为单台的1.4-1.5倍,而非严格2倍。
2. 适用场景
- 高阻力排烟系统,如高层建筑竖井排烟或远距离送风。
- 要求串联风机的风量严格一致,否则可能引发喘振或效率下降。
3. 特点
- 风压叠加,风量不变;
- 需匹配风机性能,避免因风量差异导致运行不稳定。
--- 三、关键注意事项
1. 设计原则
- 并联优先解决风量不足,串联优先解决压头不足。
- 实际效果受管道设计、风机性能匹配等因素影响,需通过实测调整。
2. 消防规范要求
- 排烟风机的控制需符合《消防设施通用规范》(GB55036-2022),所有排烟防火阀(如穿越防火分区或风机入口处)均需联锁关闭相应风机,且必须通过“专线控制”实现,不可依赖总线联动。
--- 总结
- 并联:风量↑,风压→(适用于大风量需求);
- 串联:风压↑,风量→(适用于高阻力系统)。
实际应用中需结合管网特性、消防规范及风机性能综合选择。