商用排油烟系统的风机选配直接决定排烟效率、运行稳定性、噪声控制及合规性,核心需围绕“风量静压..匹配、场景业态适配、噪声达标、维护便捷”四大原则。针对静音风柜、轴流风机(含专用排烟轴流风机)、蜗牛风机(即离心式风机,因叶轮形似蜗牛壳得名)三类常用机型,需结合厨房规模、烹饪业态、管道布局、安装环境及噪声要求差异化选择,以下是详细选型方法与对比分析。
|
机型
|
风压范围
|
风量范围
|
运行噪声
|
核心优势
|
核心劣势
|
适配场景关键词
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
静音风柜
|
200-800Pa(可定制)
|
5000-50000m³/h
|
45-60dB
|
噪声低、集成化、抗阻力中等
|
成本较高、需预留检修空间
|
噪声敏感、管道复杂、中大型厨房
|
|
轴流风机(专用排烟)
|
50-200Pa
|
3000-20000m³/h
|
55-75dB
|
体积小、成本低、安装便捷
|
抗阻力弱、噪声高、不适合重油烟
|
小型轻油烟、管道短直、空间有限
|
|
蜗牛风机(离心式)
|
300-1500Pa+
|
8000-60000m³/h
|
58-70dB
|
风压高、风量足、耐重油烟
|
噪声中等、体积较大、需单独降噪
|
重油烟、大型厨房、长管道/高阻力
|
4. 专业人员核算:大型商业厨房(面积>200㎡、重油烟业态)建议聘请专业暖通工程师现场勘测,..核算参数并选型。